전열교환기(공기순환기) > 제품종류

본문 바로가기

전열교환기(공기순환기) > 제품종류

공기순환장치

전열교환기(공기순환기) : 제품종류

구분 바닥 상치형 천장 매립 덕트형(바이패스형 포함)
설치장소 기축, 신축, 리모델링 건물 (관공서, 학교, 병원) 신축 건물 (아파트, 주상복합, 일반주택)
설치성(Installation) board_air_17.jpg

  • 관공서의 신축 및 Remodeling시 천장과 무관하게 설치가능
  • 바닥에 설치하므로 설치가 비교적 쉽고 설치 비용이 천장 매립 덕트형에 비교하여 낮음
board_air_18.jpg

  • Duct Work이 매우 복잡하여 건물의 외관상 후드 캡을 설치하기 어려운 현장은 공통 덕트를 사용하므로 비용이 증가하고 선 공사등 많은 공정이 소요됨
  • 기축의 경우 천장 마감재 제거 시 석면 등 유해물질에 의한 2차 오염 발생우려 있음
유지보수성(Maintenance)
  • Duct가 없으므로 Duct 오염에 대한 세균 발생염려 없음· 환기 제품이 노출되어 있으므로 필터청소 등 관리가 쉬움
  • 바닥 상치형의 경우 일반 사용자도 필터 청소 가능
  • 세균에 의한 오염을 저감하기 위한 Duct내 정기적 점검은 가능하나 청소는 불가함
  • 환기 제품이 천장 속에 들어 있으므로 필터오염에 대한 인지가 늦기 때문에 필터의 위생적 관리가 어려움
효과(Effect)
  • 제품이 바닥에 설치되어 있으므로 공기 보다 무거운 이산화탄소(CO2)를 보다 효과적으로 외부로 배출하고 신선한 공기를 공급함
  • DNA 필터를 적용하여 휘발성 유기화합물 (TVOCS), 포름알데히드(HCHO)등 유해 물질을 제거함
  • 신선한 공기의 공급이 에어컨 기류와 섞이게 되면 가동 중 공기보다 무거운 이산화탄소 (CO2)의 제거는 비효율적임
단위세대아파트용 관공서, 학교용 관공서,상업시설용
board_air_19.jpg

150CMH
250CMH
350CMH
board_air_20.jpg

400CMH
(500CMH)
board_air_21.jpg

350CMH
500CMH
800CMH
1,000CMH
1,500CMH
2,000CMH
3,000CMH
Total : 3모델 Total : 2모델 Total : 7모델

일반 ERV와 바이패스ERV 비교

구분 일반 전열교환 환기장치 바이패스 전열교환 환기장치
적용 법규 2006. 01. 08 주택법 제 7334호 : 100세대 이상의 공동주택 환기설비 설치 2013. 10. 21 국토교통부 제 2013-612호 건강친화형 주택건설기준 : 500세대 이상의 주택 건설시 폐열회수환기장치의 경우 바이패스기능을 확보해야 함
모델 비교(자사 기준) ES-250EC11 ES-250EEB1
성능 풍량(CMH) 250 250
유효전열교환효율(냉방:45%/난방:70% 이상) 61/76 51/72
에너지계수(냉방: 8/난방: 15 이상) 11.93/18.02 14.02/24.59
소비전력(W) 100 71
누기율(10%이내) 7.8 8
제품사이즈(W*D*H mm) 600 * 600 * 350 635 * 600 * 380
특징 - 환기를 통한 쾌적한 실내환경 유지
- 사계절 열교환 가능, 냉난방시 효과적
- 연중 지속적인 열교환소자 사용
- 열교환에 의한 소자 열화 초래
- 환기를 통한 쾌적한 실내환경 유지
- 바이패스기능으로 선택적 열교환 가능/냉난방시 효과적
- 바이패스기능으로 중간기에 외기냉방 가능
- 전력수요 감소효과, 열 교환 소자 수명 연장
고효율인증 취득 모델 150, 250, 350, 500, 800, 1000 cmh / 우수조달 지정 물품